- 简答题偏极继电器的工作值高于标准值的原因有哪些?如何克服?
-
(1)衔铁动程大,永磁保持力将增加,工作值就高于标准值。克服的办法是调整下止片(往上抬),或是改变衔铁角度(缩小,但不能小于91°)来削弱永磁保持力。
(2)永久磁钢的磁通量大于标准值,使永磁力过大。克服的方法是更换标准磁通量的磁钢。
(3)动接点预压力过强,机械反作用力加大。克服的方法是减少动接点预压力。
(4)铁芯与轭铁紧固不良,存在较大的间隙,增加了磁路的磁阻,使工作值增加。应紧固之。
(5)改变磁钢的安装位置,适当地往上推,以增加δⅢ,减少永磁保持力,也可以使工作值降低。
(6)衔铁及接点系统的可动部分卡阻,使继电器动作不灵活,引起工作值增加。应查明卡阻原因,予以克服。 关注下方微信公众号,在线模考后查看