试题详情
- 简答题变配电设备防止污闪事故的措施有几种?为什么?
- 变配电设备污闪主要是发生在瓷绝缘物上,防止污闪事故发生的措施有下列几种:(1)根治污染源。(2)把电站的电力设备装设在户内。(3)合理配置设备外绝缘。(4)加强运行维护。(5)采取其他专用技术措施,如在电瓷绝缘表面涂涂料等。其原理如下:(1)污闪事故的主要原因是绝缘表面遭受污染,除沿海空气中含盐和海雾外,主要的工业污染源都是人为的,要防治污染,首先要控制污染源,不让大气受到污染,变电所选址,应尽量避开明显的污染源。(2)为防止大气污染,将变配电设备置于室内,可以大大减少污闪事故,但室内应配备除尘吸湿装置或者选用“全工况”型设备以防结露污闪。(3)发生污闪又和瓷件的造型以及它的泄漏比距有关,防污型绝缘子一般泄漏距离大,应对照本地区污区分布图及运行经验选用相应爬电比距的电气设备。(4)及时清扫电瓷外绝缘污垢,恢复其原有的绝缘水平,是防污闪的基本措施。(5)有时不能适应当地的污秽环境则可采用更换绝缘子、增加绝缘叶片数、加装防污裙套、防污罩涂料(有机硅、硅油、硅脂、地蜡RTV等)及合成绝缘子,目的是增大绝缘爬距,减少污闪事故。以上方法各有优缺点,应做经济比较后选用。