- 简答题加热炉炉管弯头为什么容易漏油起火?应怎样预防?怎样处理?
- 蒸馏装置加热炉是提供热源的一种加热设备。它主要是靠火焰加热炉管,再由炉管将热量传给被加热的油品使油品提高温度,炉管之间的连接方法有两种,一种是“U”型管弯头,它是焊接在两个管上,与普通管弯头没什么不同。由于采用焊接连接,因此在焊缝部分就容易产生缺陷,这些缺陷如果没有被发现又长期在介质的作用下,就有可能受腐蚀或冲蚀而漏油。也可能在弯头处局部结焦而过热,使焊缝强度下降造成弯头漏油。另一种型式的弯头是可拆卸的,弯头是由堵头及压紧螺栓密封的。假如压紧螺栓的压紧力不够,就不能使堵头压紧在弯头上,那么热油因为压力较大,堵头又平衡不了热油的压力,这时油就可能从堵头的锥面上漏出来。也有在正常情况下压紧力完全能够顶住堵头的热油压力,但是由于操作波动,炉管内油压升高压紧力平衡不了堵头内油的压力,这时也会发生漏油,堵头检修时安装不严或因堵头处的热膨胀等原因也会产生漏油。回弯头容易漏油的另一个部位就是与炉管胀接处,管子胀在回弯头上主要是靠它的塑性变形紧紧的胀在弹性变形的弯头上,使油不会从胀口处泄露,但是在炉管内油温和油压变动的情况下,胀口处发生了膨胀和收缩造成了胀接处泄露,或因腐蚀等原因造成胀口的泄露。由于泄露的油品温度很高,漏出来的油直接与炉膛内的明火接触,因此非常容易着火。预防的方法主要是提高安装检修质量,严格进行探伤和试压检查,一旦发现泄露要及时处理,对不符合要求的材料严格禁止使用。处理方法:(1)轻微漏油时立即用蒸汽将火熄灭,并可以用蒸汽掩护,根据情况可继续维持生产或停炉。(2)严重漏油时立即打开消防蒸汽灭火,并按紧急停炉处理。