简答题试述自并励励磁系统的特点?
  • 自并励励磁系统完全取消了主、副励磁机,且没有转动部分,其励磁电源采用并联在发电机端的励磁变压器经静止晶闸管整流后供电,或者由发电机厂用母线引出的整流变压器供电。
    后者的优点是厂用电上装有备用电源,供电可靠,而且不需要启动设备,缺点是易遭受厂用电的扰动和故障的影响而前者遭受外部网络扰动和故障的影响小,但需要专用启动装置。这两种方式在运行中均属自励方式。实用中采用机端变压器居多。
    该励磁方式的优点是:
    (1)机组长度缩短,励磁系统结构简单,降低了造价
    (2)调整容易,维护方便,提高了可靠性和机组轴系的稳定性
    (3)因为晶闸管整流器设在发电机励磁绕组回路内,励磁响应快,调压性能好,并可实现逆变快速灭磁。
    其缺点是:整流装置的电源电压在电力系统发生故障时,将随发电机端电压下降而下降,将影响暂态过程中的强励能力。本来要求这时发电机能够强励,却因此不仅不能强励反而趋向失磁,但只要配合快速保护,完善转子阻尼系统,采用性能良好的励磁调节器和晶闸管整流装置,并适当提高强励倍数,就可以解决这一问题。