- 简答题如何利用配电所分段试送电的办法查找故障区段?
-
配电所馈出断路器跳闸,本所重合不成功时应:
1、两所中间(或局、分局、段分界处)拉开线路开关,两端试送,一端试送成功,另一端再选优拉开线路隔离开关试送,最后确定故障区段;
2、在故障区段找出故障点,进行处理。 关注下方微信公众号,在线模考后查看