试题详情
简答题电压互感器发生异常情况可能发展成故障时,江苏电网的处理原则如何?
  • 电压互感器发生异常情况可能发展成故障时,处理原则如下:
    1、不得用近控的方法操作该电压互感器高压侧闸刀。
    2、不得将该电压互感器的次级与正常运行的电压互感器次级进行并列。
    3、不得将该电压互感器所在母线的母差保护停用或将母差保护改为非固定联接方式(或单母方式)。
    4、该电压互感器高压侧闸刀可以远控操作时,可用高压侧闸刀进行隔离。
    5、无法采用高压侧闸刀进行隔离时,可用开关切断该电压互感器所在母线的电源,然后再隔离故障的电压互感器。
    6、在操作过程中发生电压互感器谐振时,应立即破坏谐振条件,并在现场规程中明确。