简答题氢气运行有关规定是什么?
  • (1)额定氢压为0.414MPa,冷却器进口温度为30~48℃,水压应小于0.857MPa,水温应不超过35℃。当氢气纯度降到90%以下时,机组就不能继续运行了,而要停机进行氢气置换。氢气置换要在静止或盘车状态下进行,紧急情况下,可在转速低于1000r/min时进行。
    (2)正常发电机氢气纯度应>96%当低于96%时,应进行排污和补氢,以提高发电机氢气纯度,使其符合要求。
    (3)发电机不得在空冷方式下升压或带负荷运行。
    (4)用CO2置换氢气或空气时,检测纯度应从发电机顶部取样;用氢气或空气置换CO2时,检测纯度应从发电机底部取样。
    (5)发电机各氢气冷却器出口风温差不得大于2℃;
    (6)运行中,密封油压应比氢压高0.084MPa,不允许密封油压与氢压差低于0.056MPa。