- 简答题500kV及以上变压器安装真空机组性能的主要要求有哪些?
-
(1)采用真空泵加机械增压泵形式,极限真空残压≤0.5Pa;
(2)真空泵能力宜大于10000L/min,机械增压泵能力宜大于2500m3/h,持续运行真空残压≤13Pa;
(3)宜有1~3个独立接口。 关注下方微信公众号,在线模考后查看