试题详情
- 简答题断路器的合闸电阻的合闸时间如何定义?
-
合闸电阻的合闸时间是指电阻的辅助断口合拢到主断口触头合拢之间的时间。这里须就机械的和电气的合闸时间加以区别:
(1)机械合闸时间(无电压),指从辅助断口中触头的电流接触到主断口中触头的电流触的时间。
(2)电气合闸时间(在运行电压下),指从辅助断口中预放电电弧出现的时刻到主断口接触件之间预放电电弧出现时间。
(3)在机械设置合闸时间时,只取决于断路器的运行状态(液压压力,SF6压力),电合闸时间还将受到辅助断口和主断El的燃弧时间的影响。所以,电气的和机械的合闸时间不同的。
(4)燃弧时间取决于断口的构造、sR压力、辅助断l:1的操作速度以及电压的瞬时的高度(根据相位、合闸时刻、合闸情形)。
(5)在架空线(无载的)操作时,缩短设置的合闸时间通常会导致较高的过电压,延长设置的合闸时间会造成电阻的过载。 关注下方微信公众号,在线模考后查看