试题详情
- 简答题剪力强的厚度在设计中是如何要求的?
-
剪力墙的厚度一般是根据结构的刚度、承载能力以及构造要求确定的;对于有抗震设防要求的剪力墙,其在底部加强区的厚度宜适当增大。剪力墙底部加强区高度可取墙肢总高度的1/8和底部二层的较大值,且不大于15m。
剪力墙的厚度及尺寸应满足下列最低要求:
(1)抗震等级为一、二级剪力墙的厚度不应小于楼层高度的1/20;且不小于160mm;其底部加强部位的墙体厚度不小于层高的1/16,且不应小午200mm;当底部加强部位无端柱或翼墙时,截面厚度不宜小于层高的1/12。
(2)抗震等级为三、四级和非抗震设计时,剪力墙的厚度不应小于楼层高度的1/25,且不小于140mm;其底部加强部位的墙体厚度不宜小于层高的1/20;且不应小于160mm。 关注下方微信公众号,在线模考后查看