- 简答题电压互感器二次短路后会产生什么后果?
- 电压互感器二次绕组短路,则二次电流增大,这个电流产生与一次电流相反的磁通,一次磁通减小,感应电动势变小,一次绕组电流增加。二次短路电流越大,一次电流越大,直到烧坏。