简答题规定不一致,省里专家举例要求消防潜水泵应切断电源,省里图审如何执行?
  • 剩余电流保护装置主要用于:A.作为直接接触电击的附加防护措施B.间接接触电击保护C.电气火灾的防范。无论是否设置RCD,首先要在上述设备就近设置等电位设施,对于一些无法实施等电位连接的室外场所,可采用TT系统、隔离变压器供电、采用II类设备等方式,解决电击事故的防范。安装在屋顶的空调室外机、风机、水泵一般都具备做等电位连接的条件,又不属手持设备,特别是不上人的屋顶可不设RCD。
    为消防电梯服务的潜水泵,严格来说是间接为消防服务的设备,不是真正意义上的消防设备,设置RCD是为了直接保护与其接触人员的生命安全,触电致死的速度远比淹没造成的危害要严重得多,因此,应设置RCD直接动作于跳闸。