- 简答题 某高层建筑,设计建筑高度为68.0m,总建筑面积为91200平方米。标准层的建筑面积为2176m2,每层划分为1个防火分区:一至二层为上、下联通的大堂,三层设置会议室和多功能厅,四层以上用于办公:建筑的耐火等级设计为二级,其楼板、梁和柱子的耐火极限分别为1.00h、2.00h和3.00h。高层主体建筑附建了3层裙房,并采用防火墙及甲级防火门与高层主体建筑进行分隔:高层主体建筑和裙房的下部设置了3层地下室。高层主体建筑设置了1部消防电梯,从首层大堂直通至顶层:消防电梯的前室在首层和三层采用防火卷帘和乙级防火门与其他区域分隔,在其他各层均采用乙级防火门和防火隔墙进行分隔。高层建筑内的办公室均为非开敞办公室,最大一间办公室的建筑面积为98m2,办公室的最多使用人数为10人,人数最多的一层为196人,办公室内的最大疏散距离为23m,直通疏散走道的房间门至最近疏散楼梯间前室入口的最大之间距离为18m,且房间门均向办公室内开启,不影响疏散走道的使用。核心筒设置了l座防烟剪刀楼梯间用于高层主体建筑的人员疏散,楼梯梯段以及从楼层进入疏散楼梯间前室和楼梯间的门的净宽度均为1.10m,核心筒周围采用环形走道与办公区分隔,走道隔墙的耐火极限为2.00h。高层主体建筑的三层增设了裙房的一至二层为商店,三层为展览厅,首层的建筑面积为8100m2,划分为1个防火分区:二、三层的建筑面积均为7640m2,分别划分为2个建筑面积不大于4000m2的防火分区:一至三层设置了一个上、下连通的中庭,除首层采用符合要求的防火卷帘分隔外,二、三层的中庭与周围连通空间的防火分隔为耐火极限1.5h的非隔热性防火玻璃墙。高层建筑地下一层设置餐饮、超市和设备室:地下二层为人防工程和汽车库、消防水泵房、消防水池、燃油锅炉房、变配电室(干式)等:地下三层为汽车库。地下各层均按标准要求划分了防火分区:其中,人防工程区的建筑面积为3310m2,设置了歌厅、洗浴桑拿房、健身用房及影院,并划分为歌厅、洗浴桑拿与健身、影院三个防火分区,建筑面积分别为820m2、1110m2手日1380m2。该高层建筑的室内消火栓箱内按要求配置了水带、水枪和灭火器。该高层主体建筑及裙房的消防应急照明的备用电源可连续保障供电60mi口,消防水泵、消防电梯等建筑内的全部消防用电设备的供电均能在这些设备所在防火分区的配电箱处自动切换。该高层建筑防火设计的其他事项均符合国家标准。 指出该高层建筑在平面布置方面的问题,并给出正确做法。
-
①高层建筑地下一层设置餐饮、超市,地下二层为燃油锅炉房,不合理;燃油锅炉房应设在首层或地下一层靠外墙的部位,但常(负)压燃油、燃气锅炉房可设置在地下二层。确需布置在民用建筑内,不应布置在人员密集场所的上一层、下一层或贴邻。
②地下二层人防工程区的设置了歌厅、洗浴桑拿房、健身用房,不合理;歌舞娱乐放映游艺场所不应设在地下二层及以下层,当设在地下一层时,室内地面与室外出入口地坪高差不应大于10m。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 使用和生产甲、乙、丙类液体厂房的管、沟不
- IG541混合气体灭火系统的喷头工作压力
- 一般认为,火灾的衰减阶段是从室内平均温度
- 下列()场所的应急照明,应能保证正常照明
- 对建筑进行防火检查时,应注意检查建筑的疏
- 纺织织物进行阻燃处理过程中应保持()的洁
- 根据《建筑设计防火规范》的厂房(仓库)火
- 利用江河湖海水库等天然水源作为消防水源时
- 根据《建筑设计防火规范》厂房的防火间距规
- 依据现行《建筑设计防火规范》的规定,当室
- 高层建筑地下室、半地下室的安全疏散应符合
- 复合型装修材料应由()进行整体测试并划分
- 当管道穿梁安装时,穿梁处宜作一个()。
- 太安化学名是()。
- 图书、文物珍藏库,每座藏书超过( )万册
- 《高层民用建筑设计防火规范》规定,当锅炉
- 隧道主要依据隧道建设规模、设计和施工方法
- 建筑高度超过100m的高层民用建筑,其电
- 人民防空工程的火灾危险性及特点主要包括(
- 下列关于泡沫灭火系统的泡沫产生装置调试的