试题详情
- 简答题扳动道岔时烧熔断器有哪些主要原因?如何处理?
-
扳动道岔时烧熔断器的主要原因有:1.电机短路;2.电源混线;3.电缆混线;4.配线错误;5.电机动作中有两个以上接地点;6.室内2DQJ两组有极点动作不同步;7.来回快扳道岔时,2DQJ接点电弧不能熄灭形成短路。
处理方法:1.调查了解是否扳定.反位都烧熔断器;2.甩掉电机4#端线,扳动试验,如果不烧熔断器则是电机问题;如果依然如故,则是配线问题;3.甩掉X1(或X2)线扳动试验,如果不烧熔断器则是转辙机内配线问题;如果依然如故,则是电缆混线或室内问题;4.检修后扳动试验烧熔断器,则属于故障电流太大或电弧不能吹断造成短路。 关注下方微信公众号,在线模考后查看