- 简答题新变压器或大修后的变压器为什么正式投运前要做冲击试验?为什么?一般冲击几次?
-
(1)检查变压器绝缘强度能否承受全电压或操作过电压的冲击。
当拉开空载变压器时,是切断很小的激磁电流,可能在激磁电流到达零点之前发生强制熄灭,由于断路器的截流现象,使具有电感性质的变压器产生操作过电压,其值除与开关性能、变压器结构等有关外,变压器中性点的接地方式也影响切空载变压器过电压。一般不接地变压器或经消弧线圈接地的变压器,过电压幅值可达4-4.5倍相电压,而中性点直接接地的变压器,操作过电压幅值一般不超过3倍相电压。这也是要求做冲击试验的变压器中性点直接接地的原因所在。
(2)投入空载变压器时会产生励磁涌流(何谓励磁涌流?答:变压器励磁涌流是:变压器全电压充电时在其绕组中产生的暂态电流。),其数值可达额定电流的6-8倍。由于励磁涌流会产生很大的电力,所以做冲击试验又是考核在大的励磁涌流作用下变压器的机械强度以及继电保护是否会误动作。
冲击试验的次数:新变压器投入需冲击五次。大修后的变压器需冲击三次。 关注下方微信公众号,在线模考后查看