试题详情
- 简答题如何确定运行中电力电缆的故障性质?
- 电缆绝缘长期在电压、电流作用下工作,要受到伴随电流、、电压作用而来的化学、热及机械作用,从而使绝缘受潮、老化变质、过热和受机械损伤、腐蚀等破坏作用,此外电缆还会由于材料缺陷,设计和制造工艺上的问题以及遭受到大气过电压和内部过电压的作用而引起故障,按造成故障的特点可分为以下几类:接地或短路故障,按故障点电阻的高低(以1OOkΩ为界)又分为低阻接地和高阻接地故障,对于接地或短路故障表现为单相接地、两相或三相接地或短路、断线故障、断线并接地的故障,还可分为闪络性故障及封闭性故障。这两种故障大多数是在预防性试验时发生的,多出现于电缆的中间或终端头内,特别是封闭性故障多发生在注油的电缆头内。当在某一试验电压下绝缘被击穿,然后又恢复,有时连续击穿,有时隔数秒或数分钟后再击穿,这样的故障称为闪络性故障。当击穿发生后,待绝缘恢复,击穿现象便安全停止的这类故障称为封闭性故障。所谓确定故障的性质就是指确定故障电阻是高阻还是低阻,是闪络性还是封闭性故障,是接地短路断线还是同时混合发生,是单相还是多相故障。在确定故障性质时,需要进行绝缘电阻测量和“导通试验”,测量绝缘电阻时,用兆欧表(1kV以下电缆用1OOOV的兆欧表,1kV及以上电缆用2500V兆欧表)来测量电缆芯之间和芯线对地的绝缘电阻,进行“导通试验”时,将电缆的末端三相短路,用万用表在电缆的首端测芯线之间的电阻。然后根据测试结果,综合判断故障的性质,有时为了弄清故障点的损坏程度还要进行直流耐压试验。
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 电击穿的击穿电压与()有关。
- 当电缆有中间接头时,应将其(),在中间接
- 工程中间验收是指自电缆及附件产品等到达现
- 输电运行部门根据污区分布图和设备绝缘配置
- 跌落式熔断器应安装牢固,排列整齐、高低一
- 电缆引入电气设备或接线盒内,其进线口应密
- 在金属导体中,电流传导的速率也就是自由电
- 测温光纤与电缆外护套紧密接触,接头处圆周
- 不退扭绞合是指在绞合时,每绞合一个节距单
- 按照电杆在架空的地位来划分杆路转角处的的
- 制作电缆终端时,耐油橡胶管应套到离线芯根
- 绝缘材料的热老化影响因素有()等。
- 自逾期之日起计算超过()日,经催交仍未交
- 一般地,取电缆终端最大径向场强为电缆本体
- 5.1.3输电运行部门应制定巡视计划。巡
- 套入应力锥前应清洁电缆绝缘表面,要求使用
- 设备缺陷管理必须坚持“三不放过”的原则,
- 在线路停电并挂好地线情况下巡线是指()
- 说明工程中电缆走向的地理位置的图纸,称为
- 1+3/1600型盘式成缆机,绞制4芯电