试题详情
- 简答题电容器储能式直流装置中,逆止二极管和限流电阻选择的原则是什么?
-
逆止二极管选择的原则是:
(1)使其的额定电流大于等于电容器组最大的冲击电流。
(2)二极管的额定电压能承受最大可能的反向电压一般取400V硅元件。限流电阻选择的原则是:
(1)应使它通过最大工作电流时,其压降不大于额定电压的15%。
(2)其数值为5~10Ω,容量可按100~200W选择。 关注下方微信公众号,在线模考后查看