试题详情
- 简答题对电容器回路的保护元件(断路器或熔断器),如何整定过载Ir、短路Im?
-
电容器回路的额定电流为:In=Qc/(1.732Un)其中Un为供电母线的额定电压。
断路器:
对标准型电容器:Ir=1.36InIm=10In
对加大型电容器:Ir=1.5InIm=10In
对失谐型电容器:Ir=1.12In(2.7次谐波型)、Ir=1.19In(3.8次谐波型)
Ir=1.31In(4.3次谐波型)、Im=10In
熔断器(必须使用gG型):
对标准型电容器:Ir=1.6In
对加大型电容器:Ir=1.6In
对失谐型电容器:Ir=1.5In(失谐型)
注意:对于分2步投切的电容器,共用1组熔断器保护时,Ir=1.4In。 关注下方微信公众号,在线模考后查看