简答题用镍铬-镍硅(K)热电偶测量某炉温的测量系统如图所示,已知:冷端温度固定在0℃,t0=30℃,仪表指示温度为210℃,后来发现由于工作上的疏忽把补偿导线BA和相互接错了,问:炉温的实际温度t为多少度?
  • 实际温度应为270℃,因为接反后不但没有补偿到,还抵消了30℃,故应该加上60℃。