- 简答题 某独立设置的地下汽车库,位于地下1层,层高3.30m,建筑面积2300m2,停车数为99辆,问: (1)该汽车库属于哪类汽车库? (2)该汽车库至少应设置哪些消防设施? (3)该汽车库室内、外消防用水量分别不应小于多少1/s?
-
(1)该地下汽车库属于Ⅲ类汽车库。
(2)作为Ⅲ类汽车库,应至少设置室外消火栓系统、室内消火栓系统、自动喷水灭火系统、机械排烟系统、火灾应急照明和疏散指示标志、建筑灭火器等消防设施。
(3)因为该地下汽车库为Ⅲ类汽车库,室外消防用水量不应小于151/s,室内消防用水量不应小于101/s。 关注下方微信公众号,在线模考后查看