试题详情
- 简答题 某汽车库,建筑面积为3999m2,地下共1层,层高3.60m,地下汽车库地面标高至室外地面的距离不大于10m。车库可停车101辆,划分2个防火分区,2个防烟分区。车库设人员疏散口2个,设汽车疏散口2个,汽车出入口均设防火卷帘。该汽车库消防供电负荷为二级,并设有火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、室内外消火栓给水系统、机械排烟系统、应急照明和疏散指示标志、挡烟垂壁及建筑灭火器等消防设施。 根据以上场景,回答下列问题。 该汽车库内任一点至最近人员安全出口的疏散距离应满足什么要求?汽车库内相邻两个防火分区可否共用疏散楼梯,即两个防火分区设置三部楼梯?
-
1、由于该汽车库设置了自动灭火系统,所以该汽车库内任一点至最近人员安全出口的疏散距离不应大于60m。
2、汽车库内相邻两个防火分区不可以共用疏散楼梯。当停车数量大于100量、小于等于300辆时,应设置不少于两个楼梯间,并应分散布置,而情景描述的汽车库停车101辆,所以不可以共用疏散楼梯,两个防火分区至少4部楼梯。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 为了确保排烟风机在整个火灾延续时间内排烟,排烟风机应具备能在2
- ()是该历史文化街区中存在的第一类火灾危险源。
- 某办公楼建筑消防设备用电为一级负荷,所有消防用电设备总装机容
- 体积大于10000m3、地上5层、总建筑面积为5000m2的歌舞厅应设下列
- 公共娱乐场所不得设置在(),不得毗连重要仓库或者危险品库;不
- 设置在该病房楼内的燃油锅炉、柴油发电机,其储油间的油箱应密闭
最新试题