试题详情
- 简答题某地级市供电局330千伏XX变电站因雨水进入断路器操作机构箱,引起220伏交流电源串入直流系统,致使主变压器断路器操作屏中非电量出口中间继电器节点受电动力影响持续抖动,引起断路器跳闸,造成330千伏朱家变电站2台主变压器及110千伏母线失压,15座110kV变电站全停,减供负荷14.7万千瓦(地区负荷45.7万千瓦),停电用户数44008户(地区总用户数174087户),分别占总负荷、供电用户的32.2%、25.3%。 问:对照《电力安全事故应急处置和调查处理条例》,首先判断此事故属于什么性质的事故?其次,该作出怎样的处罚?
-
要点:根据电力安全事故等级划分标准其他设区的市30%以上50%以下供电用户停电,属于一般事故。第二十九条(一)发生一般事故的,处10万元以上20万元以下的罚款;
第三十条电力企业主要负责人未依法履行安全生产管理职责,导致事故发生的,由电力监管机构依照下列规定处以罚款;属于国家工作人员的,并依法给予处分;构成犯罪的,依法追究刑事责任:(一)发生一般事故的,处其上一年年收入30%的罚款。 关注下方微信公众号,在线模考后查看