试题详情
简答题FGD系统脱硫率低的原因有哪些?怎样处理?
  • FGD系统脱硫率低可能是以下原因造成的:
    (1)吸收塔出口和入口的二氧化硫的浓度测量不准确;
    (2)循环浆液的pH值测量不准确;
    (3)烟气流量增大,超出系统处理能力
    (4)烟气中二氧化硫的浓度过高
    (5)吸收塔的pH值偏低(小于5.5)
    (6)循环浆液流量减小
    可采取以下措施进行处理:
    (1)校准二氧化硫监测仪的测量
    (2)校准pH计的测量
    (3)申请锅炉降负荷运行
    (4)检查并增加石灰石浆液的投配
    (5)检查脱硫循环泵的运行情况
    (6)增加脱硫循环泵的运行数量