- 简答题2015年,XX建设公司负责施工XX500kV工程。9月28日,施工人员周某在20m高空使用电动扳手进行螺栓紧固。9时40分,紧固至主材一节点处,由于安全带主绳不够长,为方便施工,周某将后背安全绳系在了脚下的水平铁上并解开主安全绳。9时50分,周某突然脚下打滑向下方跌落,身体与构件发生碰撞后被安全绳拉住。同时,周某失手,电动扳手摔落,砸中正在垂直下方工作的秦某某。事故造成周某和秦某某受伤。在事故调查中发现,高空作业证有效期为2015年7月10日。请分析本案例中工作人员违反了《国家电网公司电力安全工作规程(电网建设部分)》(试行)哪些规定?
- (1)作业人员安全绳低挂高用,发生坠落后身体与构件碰撞受伤。
(2)现场存在上下交叉作业且未采取措施。
(3)电动扳手未采取拴系保险绳等防坠措施。
(4)高空作业人员特种作业证有效期超期,未按期复审。 关注下方微信公众号,在线模考后查看