试题详情
简答题除盐水箱污染后应如何分析与处理?
  • 除盐水箱一般分为一级除盐水箱,二级除盐水箱,污染后处理方式有所不同。
    1、电导率表失灵,或在线硅表失灵,值班人员没有密切监视,使已超标的水继续送往除盐水箱。
    2、试验药剂有问题造成试验不准,误将不合格的水当作合格的水继续送往除盐水箱。对于一级除盐水箱平说可能还有如下原因:
    生时阴床出水阀没有关严或泄漏,使再生液通过阴床出水母管漏入除盐水箱。
    床反洗进水阀没有关严或泄漏,运行时使阳床出口的酸性水直接经阴床出水母管进入除盐水箱。
    操作,将再生的设备投入运行。对于二级除盐水箱可能还会出现以下问题造成水质污染;
    混床在再生过程中出口没有关严。
    树脂捕捉器缺陷,造成碎树脂进入热力系统。
    处理方法如下:
    立即将已失效的固定床停止运行,并停止由此水箱输送给补给水,尽快找出除盐水箱污染的原因。如水箱均已污染,应排掉除盐水箱的水,冲洗后注入质量合格的除盐水。
    如不合格的除盐水已送入锅炉,应快速排污、换水。如炉水PH值较低,显酸性,应加NaOH进行中和处理。如炉水很差,不能很快换水合格,应停炉,排净炉水。
    仔细分析检查阴床再生进水阀,阴床反洗进水阀及阴床出水阀是否完好严密,有缺陷的,就消缺处理。