- 简答题如何检测混凝土结构中的钢筋实际应力?
-
检测步骤如下:
(1)测试部位的选择
一般选取构件受力最大的部位作为钢筋应力测试的部位,因为此部位的钢筋实际应力反映了该构件的承载力情况。
(2)测定步骤
①凿出保护层、粘贴应变片:在所选部位将被测钢筋的保护层凿掉,使钢筋表层清洁并粘贴好测定钢筋应变的应变片。
②消磨钢筋面积,测量钢筋应变:在与应变片相对的一侧用消磨的方法使被测钢筋的面积减小,然后用游标卡尺测其减小量,同时应变记录仪记录钢筋因面积变小而获得的应变增量Δεs。
③根据规范上的公式计算钢筋实际应力;
④重复测试,得到理想结果:重复以上步骤。当两次消磨后得到的应力值很接近时,便可停止消磨测试而将此时应力值作为钢筋最终要求的实际应力值。 关注下方微信公众号,在线模考后查看