- 简答题某郊区工厂总负荷量为Pjs=120kW,cosα=0.866,厂变电所采用低压母线集中补偿,将cosα提高为0.92,问需补偿的无功补偿量QC为多大?若选BW-0.4-14-3,应选多少套?试按发热条件为该工厂选10kVLJ型电源进线。
-
(1)BW一0.4-14-32套
(2)LI一50 关注下方微信公众号,在线模考后查看