试题详情
- 简答题催化反应系统运行需注意哪些要点?
-
(1)反应器声波吹灰系统的稳定运行对于机组和脱硝系统的安全稳定运行极为重要。因此无论是否喷氨,在锅炉引风机运行以后,就应该把声波吹灰系统顺控投入运行,当锅炉需要进行检修时,在引风机停运后方可把声波吹灰系统停运;
(2)声波吹灰系统在每一个反应器的每一层的就地管路上都有一个压力调节阀,应该把压缩空气的压力调整在0.5MPa,日常巡捡时应该检查该压力是否在0.5MPa左右,否则应该进行调整;
(3)稀释风机产生的稀释风不但起稀释氨气的作用,同时还具有防止AIG喷嘴堵塞的作用。因此,无论是否喷氨,在锅炉引风机投入运行之前,就应该把稀释风机投入运行,在锅炉引风机停运后,方可停运稀释风机;
(4)为了防止压缩空气中的水分腐蚀声波吹灰器的鼓膜,应该定期对声波吹灰器压缩空气缓冲罐进行排污。
(5)脱硝混合系统中所有手动碟阀的开度在调试过程中都进行了调整和确认,因此运行人员应该记录并标记所有手动碟阀的开度位置,并且在日常运行时,不要随意调整这些阀门的开度位置,以免影响脱硝系统的正常运行;
(6)为了保证脱硝系统的安全稳定的正常运行,进入反应器内的烟气温度不能过高,也不能过低。催化剂的正常工作温度为290℃-420℃,只有当烟气温度高于290℃且低于420℃时,方可向反应器内喷氨,当反应器烟气温度高于420℃时,应该对锅炉进行调整,以免催化剂发生高温烧结,从而导致催化剂活性迅速降低;
(7)应当对反应器进口温度和空预器进口温度进行关注,尤其是在机组启停阶段。当空预器进口温度远大于反应器进口温度时,就表明很有可能在反应器内发生了再燃现象,此时应该及时向脱硝技术供应商BHK进行咨询,以便采取适当措施;
(8)在正常情况下,锅炉满负荷运行时,反应器压差应该小于350Pa,若反应器压差过大,应引起注意,当反应器压差高于400Pa时,应该及时向脱硝技术供应商BHK进行咨询,以便采取适当措施。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 上锅厂低NOx燃烧技术有什么特点?
- 氨区设置2.2m实体围墙导致在围墙外使用
- 冷态启动的定义?
- 氨区水喷淋的作用?
- 氨气爆炸极限为15.7%--27.4%,
- 火电厂SC.R脱硝反应系统布置方式主要有
- SCR反应器入口烟温达到450℃时,需立
- 低NOx燃烧低过量空气技术有什么优缺点?
- 喷吹系统各部件都具有良好的空气特性,因此
- 脱硝系统台账记录管理,主要记录的内容有哪
- 定期检查各劳动保护用品,保证在用劳动保护
- 简述选择性催化还原法(SCR)脱硝原理,
- 卸氨压缩机是氨区重要设备,当卸液氨时抽取
- 卸氨操作过程要缓慢进行,保持卸氨压差在(
- 当液氨储罐的压力过高时,在气动阀未能打开
- 锅厂的低NOx空气分级燃烧技术有什么特点
- 硝系统运行调整应遵循的原则?
- 液氨储存系统主要组成?
- 如果眼睛接触液氨或眼睛有刺激感,应用大量
- 当烟气温度达到(),需立即联系单元锅炉值