简答题有一座100米高的通讯铁塔,顶端架设一通讯天线及一只有源航空障碍灯,电缆线及天馈线由铁塔引下进入室内机房(机房距塔20米左右),应采取哪些措施进行雷电防护?请提出一设计方案。
  • 通讯天线通轴电缆在LPZO和LPZI交界面处或发射机柜入口处安装电涌保护器。电涌保护器(SPD)的接地线应采用截面积补小于6mm2的多股绝缘铜导线就近解至等电位接地线或发射到发射机柜上。通信基站的信号电缆应穿钢管埋地进入机房,并应在入户配线架处安装信号电涌保护器,电缆内空线对应做保护接地。通信天线应从铁塔中心部位引下,同轴电缆在其上部、中部、下部接地和经走线架进入机房前,屏蔽层应就近接地,室外走线架(20m)始末端均应作接地处理,有源航空障碍灯机座应雨天线塔等电位连接,其低压电源处应安装电涌保护器。