试题详情
- 简答题有一座100米高的通讯铁塔,顶端架设一通讯天线及一只有源航空障碍灯,电缆线及天馈线由铁塔引下进入室内机房(机房距塔20米左右),应采取哪些措施进行雷电防护?请提出一设计方案。
- 通讯天线通轴电缆在LPZO和LPZI交界面处或发射机柜入口处安装电涌保护器。电涌保护器(SPD)的接地线应采用截面积补小于6mm2的多股绝缘铜导线就近解至等电位接地线或发射到发射机柜上。通信基站的信号电缆应穿钢管埋地进入机房,并应在入户配线架处安装信号电涌保护器,电缆内空线对应做保护接地。通信天线应从铁塔中心部位引下,同轴电缆在其上部、中部、下部接地和经走线架进入机房前,屏蔽层应就近接地,室外走线架(20m)始末端均应作接地处理,有源航空障碍灯机座应雨天线塔等电位连接,其低压电源处应安装电涌保护器。
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 防雷产品必须符合()标准,并经依法检验合
- 雷电防御装置未经竣工验收或者验收不合格,
- LMS成图探测器由以下部分组成()。
- 低压配电系统的相线采用()色。
- 二类建筑物用铝板屋面做接闪器的,下面有易
- 配电系统中一般用电设备的耐冲击电压额定值
- 在确定避雷线的高度时,要考虑弧垂的影响。
- 一类建筑物从()起每隔不大于()沿建筑物
- 电涌保护器应与同一线路上游的电涌保护器在
- 在两个防雷区的界面上应将所有通过界面的金
- 接地体分自然接地体和人工接地体。防直击雷
- 电子信息系统设置由()交流配电系统供电时
- 退耦元件
- IEC规定室内低压电气设备和线路的耐冲击
- ()等电位连接网络用于相对较小的、限定于
- 什么叫爆炸性粉尘环境?其危险区划分,可分
- 高雷区是指年平均雷暴日大于40天,不超过
- 雷暴单体的生命史一般是()。
- 电灾害调查分析包括三个部分:是()、()
- 雷电的放电电压高达()以上。