试题详情
- 简答题倒闸操作的原则是什么?
-
⑴凡属供电调度管辖的倒闸作业,必须有供电调度命令、命令编号和批准时间,每个倒闸命令,发令人和受令人双方均要填写倒闸操作记录。
⑵不属供电调度管辖设备的倒闸由变电所当班值班员批准并操作,同时要记录在值班日记中。
⑶—个命令只允许有一张操作卡片或一张倒闸表所具备的项目。
⑷所有的倒闸作业必须有2人同时进行,必须由助理值班员操作,值班员监护。
⑸操作前,应在模拟图上进行模拟,确认无误后方可进行倒闸作业。
⑹倒闸作业时,操作人和监护人必须穿绝缘靴、戴安全帽,同时操作人还要戴绝缘手套,必要时戴上防护镜。
⑺倒闸操作时,值班员要手拿倒闸卡片或倒闸表,操作人和监护人要手指眼看,呼唤应答。倒闸作业应做到:操作卡片看得准,设备编号对得准,操作位置站得准,唱票指位清、复诵、回示清,操作开关稳。
⑻倒闸作业完成后,值班员要立即向供电调度报告,供电调度要及时发布完成时间,同时双方要在倒闸操作命令记录中做好记录,至此倒闸作业方可结束。
⑼在无人值守的变配电所、亭,其运行倒闸操作采用远动装置进行,其设备检修所必要的倒闸操作,由检修车间安排变电人员(具有变电所安全等级的人员)分别担当值班员、助理值班员,行使变电所值班人员职责。
⑽在有人值守的变配电所、亭,采用远动装置进行倒闸作业时,必须遵守以下规定:
①倒闸作业前供电调度必须通知值守人员倒闸计划及过程。值守人员接到通知后监视倒闸过程,监视设备的动作情况,观察各信号、仪表显示情况,并及时向供电调度汇报并在值班日记中做好详细记录。馈线的停送电,值守人员在确认开关位置并向供电调度汇报后,以观察馈线避雷器的泄漏电流代替验电。
②远动倒闸操作时,值守人员不再填写倒闸作业命令记录,值守人员必须在值班日记上记录供电调度对倒闸的通知时间、开关的动作时间及馈线停电时间。
③开关倒闸作业过程中,如果远动操作超时,变电所反映无其他故障现象,供电调度可再在远方操作一次。
④在远动装置出现故障导致开关不能正常分合闸时,不允许值守人员单独进行倒闸作业,由变电检修人员进行抢修处理。 关注下方微信公众号,在线模考后查看