试题详情
简答题一次设备巡视标准是什么?
  • ⑴隔离开关、断路器的位置和状态。在控制室监控屏、主变和馈线测控屏观察隔离开关和断路器的分合闸状态,在高压区和高压室检查设备的实际状态,应与分合闸位置指示器、分合闸指示灯一致。检査隔离开关的分合闸角度符合规定。
    ⑵充油、充气设备的状态。重点观察充油设备的油标、油阀、油位、油温、油色应正常,充油、充气设备应无渗漏、喷油现象。充气设备气压和气体状态应正常。
    ⑶绝缘件应清洁、无破损和裂纹、无放电痕迹及现象,瓷釉剥落面积不得超过300mm2
    ⑷电气连接部分(引线、高压母线)应连接牢固,接触良好,无过热、断股和散股、过紧或过松。
    ⑸避雷器状态和动作情况,按要求填写避雷器的巡视记录和避雷器动作记录。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题