- 简答题变压器轻、重瓦斯保护动作的原因分别有哪些?瓦斯保护与差动保护动作怎样查找故障?
-
变压器轻瓦斯保护动作的原因有:
(1)变压器内部有轻微故障产生的气体;
(2)变压器内部进入空气;
(3)外部发生穿越性短路故障;
(4)直流多点接地,二次回路短路;
(5)油温降低或漏油使油面降低。
变压器重瓦斯保护动作的原因有:
(1)变压器内部严重故障;
(2)二次回路故障。
变压器重瓦斯保护动作:
(1)收集瓦斯继电器内的气体并做色谱分析,如无气体,应检查二次回路和瓦斯继电器的接线柱及引线绝缘是否良好;
(2)检查油位、油温、油色有无变化;
(3)检查防爆管是否破裂喷油;
(4)检查变压器外壳有无变形,焊缝是否开裂喷油;
(5)如果经检查未发现任何异常,而确认因二次回路故障引起保护误动时,可在差动、过流保护投入的情况下将重瓦斯保护退出,试送变压器并加强监视;
(6)在重瓦斯保护的动作原因没有查清前,不得合闸送电。
变压器差动保护动作:
(1)检查变压器本体有无异常,差动保护范围内的瓷瓶是否有闪络、损坏,引线是否有短路;
(2)如果变压器差动保护范围内无明显故障,应检查继电保护及二次回路是否有故障,直流是否有两点接地;
(3)经以上检查无异常时应在切除负荷后立即试送一次,试送后又跳闸不得再送;
(4)如果是因继电器、二次回路故障或直流两点接地造成误动,应将差动保护退出运行,将变压器送电后再处理二次回路故障及直流接地;