- 简答题对于90°接线方式、内角为30°的功率方向判别元件,在电力系统正常负荷电流(功率因数在0.85)下,分析功率方向判别元件的动作情况。假定A相的功率方向元件出口与B相过电流元件出口串接,而不是“按相连接”,当反方向B、C两相短路时,会出现什么情况?
- 内角为30°的功率方向元件,最大灵敏角φsen=-30°,则动作范围为-120≤φd≤-60°。由正常负荷电流的功率因数0.85可以得到φd=arctan0.85=31.79°,在动作范围内,根据功率元件出口与B相流过电流元件出口串接,当 反方向发生B、C两相短路时,B相过电流元件动作,由于该元件出口和A相功率方向元件串接,这样就会启动时间继电器,出现延时跳闸。因而电流元件和功率元件必须“按相连接”。