试题详情
- 简答题端子箱及检修电源箱可研初设审查验收标准卡中,对性能及配置验收有哪些规定?
-
1.防护等级达到IP44级。
2.阻燃等级满足UL94、V0级以上;密封材料按:UL94HF-1级。
3.屏蔽要求箱内任意两点的电阻≤0.1Ω。
4.防腐蚀及寿命要求符合技术协议规定要求。
检修电源箱配置:
1.检修电源箱配置数量满足站内各区域检修作业用电要求。
2.考虑大功率负荷(如真空滤油机)用电需求。 关注下方微信公众号,在线模考后查看