试题详情
- 简答题使用QS1电桥时,根据试品电容量估算R3的值,若R3偏大很多时,电桥才趋于平衡,试问故障原因和如何检查?
-
①故障原因可能是R3桥臂有分流现象或CX电路内有断线现象。
②检查和消除方法:检查电桥CX引线有无分流或断线,检查R3桥臂电阻值是否与实际相符,若不相符,则应打开电桥检查分流器开关是否正常。 关注下方微信公众号,在线模考后查看