试题详情
- 简答题运行中的变压器瓦斯保护,当现场进行什么工作时,重瓦斯保护应由“跳闸”位置改为“信号”位置运行?
-
当现场在变压器不停电情况下进行下述工作时重瓦斯保护应由“跳闸”位置改变为“信号”位置运行。
(1)进行注油和虑油时
(2)进行呼吸器畅通工作或更换硅胶时
(3)除采油样和气体继电器上部放气阀放气外,在其他所有地方打开放气、放油和进油阀门时
(4)开、闭气体继电器连接管上的阀门时
(5)在瓦斯保护及其二次回路上进行工作时
(6)对于充氮变压器,当油枕抽真空或补充氮气时,变压器注油、虑油、更换硅胶及处理呼吸器时,在上述工作完毕后,经1小时试运行后,方可将重瓦斯投入跳闸 关注下方微信公众号,在线模考后查看