简答题变电站土建设施可研初设审查验收标准卡中,变电站电缆沟(电缆竖井、电缆夹层、电缆隧道)验收标准有哪些?
  • 1.站区电缆统筹分布,合理规划站区电缆沟的布置和选型,统一电缆沟截面尺寸,沟宽一般采用800mm、1000mm、1200mm。一般地区电缆沟深度小于1m时采用砌体结构,深度等于或大于1m时应采用混凝土结构,过道路处的电缆沟采用钢筋混凝土结构。
    2.对于湿陷性黄土地区、高寒地区、有盐溶或盐胀及其它特殊土质(如膨胀土、盐泽土)地区,电缆沟采用混凝土结构。宽度0.4m及以下的电缆支沟在穿越道路时,宜采用埋管方式。
    3.电缆沟盖板宜采用成品或镀锌角钢边框混凝土预制盖板,主通道盖板应采用加厚承重盖板。
    4.站内室外电缆沟沟壁宜高于场地设计标高0.1m~0.15m,并应与站内道路路面标高相协调。
    5.电缆隧道应采用钢筋混凝土结构。
    6.电缆沟(隧道)应具备防水工艺,防止地面水、地下水以及其它管沟内的水渗入,防止各类水倒灌入电缆沟(隧道)内;电缆沟(隧道)底面应设置纵、横向排水坡度,其纵向排水坡度不宜小于0.5%,有困难时不宜小于0.3%,横向排水坡度一般为1.5%-2%,并在沟道内有利于排水的地点及最低点设集水坑和排水引出管,集水坑坑底标高应高于下水井的排水出口标高200mm-300mm。
    7.电缆隧道应安装强制通风装置,设置安全出入口、通风口和照明设施。