- 多项选择题补水装置对系统进行加液操作正确的是()
A、补液前拧松自动排气阀(V301~V302)的红色放气螺帽,使排气阀能自动排气,在正常使用时也需保持自动排气阀红色螺帽处于拧松状态主循环管路球阀(V001- V002)应开启
B、补液前拧松手动排气阀(V303~V305)的白色放气螺帽,以便在加液时系统内气体顺利排出
C、调节三通阀(V201)阀位至开限位
D、在初次补液前,需检查膨胀罐底部气压表,应保持在预充压力值 1.2bar.若压力损失下降,应通过电控系统手动开启补气泵(泵体带电源开关:按下0为关,按下1为开)补至静止气压1.2bar,才能进行补液
- A,B,C,D