试题详情
简答题 试运行管理在机电工程项目中的应用【案例IH420155-3】 1.背景 某地方企业投资新建一机电工程.工程进展到快要结束时,该企业的一些关键生产管理岗位和操作岗位人员还未招聘到位.投料试运行时发生了一起火灾,因处置不及时,5小时后大火才被扑灭.投料试运行中止.经事故联合调查组深入调查,认定事故的直接原因是操作工误操作,致使当时的工作压力远大于设计压力,导致一法兰口发生泄漏,高温易燃物料的泄漏直接引起大火.间接原因是因为联锁、报警系统到货晚,安装调试工作还没结束而没有投用;且由于建设单位一味压缩投资和抢工期,没有按照总体试运行方案的程序和要求进行,消防设施的配置等远达不到设计及国家相关规定要求等. 2.问题 (1)该企业的一些关键生产管理崩位和操作岗位人员在工程进展到快要结束时还未招聘到位是否合理,为什么? (2)操作工误操作最主要的原因是什么?说明理由. (3)联锁,报警系统还不具备投用条件是否可以进行负荷试运行工作? (4)为了工期,是否可以省略一些程序而不执行已经审批的试运行方案,为什么?
  • (1)不合理.建设单位应该在初步设计确定的项目定员基础上,编制具体定员方案、人员配置计划等,适时、及时地配备具有较丰富的生产实践和工程建设经验的人员.以满足工程建设及生产的需要.
    (2)最主要的原因就是技术和技能低、对工艺流程和岗位工作不熟悉.操作、分析、维修等技能操作人员至少应在负荷试运行半年前到位.要以国家职业标准为依据,针对装置工艺技术特点,进行严格的培训和考核.通过培训,熟悉工艺流程,掌握操作要领,做到“三懂六会”(懂原理、懂结构、懂方案规程l会识图、会操作,会维修、会计算、会联系、会排除故障);通过考核.持证上岗.
    (3)不可以.负荷试运行前按设计文件要求的所有安装工作均要全部完成,包括整改消缺、遗留尾项、设计变更等;且单体试运行、联动试运行完成,联锁,报警系统等必须调校完毕、准确可靠.安全联锁装置必须按设计文件的规定投用.因故停用时,应经授权人批准,记录在案,限期恢复,停用期间应派专人进行监护.
    (4)不可以.试运行方案是由建设单位组织生产部门和设计、监理、总承包单位或施工单位并以生产部门为主进行编制,经上级主管部门批准后执行.试运行方案应在生产装置工艺管道安装开始前完成,其中的负荷试运行部分可暂确定主要试运行程序、预测周期,其详细计划应在负荷试运行开始前完成.颁发时间应满足试运行工作的需要.试运行方案是试运行工作的纲领性文件,一经颁发,就需严格执行,不得以任何借口和原因对其进行篡改及简化.