试题详情
- 简答题 某髙校新建一栋20层留学生公寓,主体是全现浇钢筋混凝土框架-剪力墙结构,建筑面积为38400m2,建筑高度为62.6m,筏板基础,筏板厚度1.4m。 施工单位依据基础形式、工程规模、现场和机具设备条件以及土方机械的特点,选择了挖土机、推土机、自卸汽车等土方施工机械,编制了土方施工方案后组织施工。 本工程开工时间为10月15日,由于工期比较紧,冬季必须连续施工,结构施工期间正好跨越整个冬施期。 屋面做法为卷材防水,施工完后进行闭水试验,发现女儿墙根部漏水。经査,主要原因是转角处卷材开裂,施工总承包单位进行了整改。 【问题】 1.施工单位选择土方施工机械的依据还应有哪些? 2.冬期施工期间,对于本工程混凝土用水泥有哪些规定? 3.对本案例中基础筏板混凝土的养护方法、养护时间有哪些规定? 4.给出女儿墙转角处漏水质量问题的治理步骤。
-
1.选择土方施工机械的依据还有:开挖深度、地质、地下水情况、土方量、运距、工期要求等。
2.冬期施工时,混凝土用水泥有相关规定如下:
(1)应优先选用活性高、水化热量大的硅酸盐水泥和普通硅酸盐水泥,不宜用火山灰硅酸盐水泥和粉煤灰硅酸盐水泥。蒸汽养护的水泥品种经试验确定。
(2)水泥的强度等级不应低于42.5,最小水泥用童不宜少于300kg、m3。
(3)水灰比不应大于0.6。
(4)水泥不得皮接加热,使用前1?2d提前运人暖棚存放,暖棚温度宜在5?以上。因为水的比热是砂、石赀料的5倍左右,所以冬季施丁中配制混凝土时应优先采用加热水的方法,但加热温度不得超过有关规定
3.本案例屮,挽板属大体积混凝土,大体积混凝土养护方法、养护时问方面规定如下:
大体积混凝土浇筑完毕后,为了确保新浇筑的混凝土有适宜的硬化条件,防止在早期由于缩而产生裂缝,应在12h内加以覆盖和浇水。普通硅酸盐水泥拌制的混凝土养护时间不得少于14d,矿渣水泥、火山灰硅酸盐水泥等拌制的混凝土养护时间不得少于21d0
4.女儿墙转角处卷材防水开裂的治理步骤:
(1)将转角处开裂的卷材割开;
(2)旧卷材烘烤后分层剥离;
(3)清除旧胶结料;
(4)将新卷材分层压人旧卷材下,并搭接粘贴牢固;
(5)再在裂缝表面增加一层卷材,四周粘贴牢同。 关注下方微信公众号,在线模考后查看