试题详情
简答题 某港口新建一消防泵站内包含40000m3消防水池工程,消防水池一半位于地面以下一半位于地面以上,整体钢筋混凝土板式基础,四周全现浇混凝土剪力墙,全部采用C30P12抗渗混凝土浇筑成型。 由于水池在整个港口消防当中的重要地位,在混凝土自防水基础上,内部满涂涂膜防水层。混凝土配制时,搅拌站拟采用硅酸盐水泥。开工前,监理单位要求施工单位上报针对混凝土收缩裂缝的防治专项方案。 混凝土浇筑完毕28d后,检测混凝土标准养护试块时发现部分试件强度不合格,比设计值略低。在监理单位、建设单位现场见证下进行结构实体强度检测,实际强度仍存在部分位置达不到设计要求值。施工单位自身技术能力比较强,经施工单位自身技术中心验算,采取在水池外围加设两道型钢箍的补强措施,并组织实施。后经设计单位验算,能够满足结构安全性能。 施工完毕后,发现池壁局部存在渗漏水,经查渗水部位为原施工过程中施工缝位置。 【问题】 1.本案例中搅拌站对水泥的选择是否正确?并简述理由。六大常用水泥中,哪些应优先选用,哪些不宜使用? 2.混凝土收缩裂缝防治专项方案中有哪些防治措施? 3.施工单位对于混凝土强度达不到设计要求值的补强处理妥否?简述理由。 4.简述混凝土强度等级偏低的防治措施。 5.试对本案例中施工缝位置渗漏水的原因进行分析,并提出治理措施。
  • 1.本案例中,搅拌站对水泥的选择是不正确的。
    硅酸盐水泥水化热大,对于厚大体积混凝土,容易导致干缩裂缝’对混凝土抗渗防漏不利,故不宜选择硅酸盐水泥。
    六大常用水泥中,对于有抗渗要求的混凝土,应优先选用普通水泥、火山灰水泥,不宜使用矿渣水泥。
    2.混凝土收缩裂缝防治专项方案中应有如下防治措施:
    (1)选用合格的原材料;
    (2)根据现场情况、图纸设计和规范要求,由有资质的试验室配制合适的混凝土配合比,并确保搅拌质量;
    (3)确保混凝土浇筑振捣密实,并在初凝前进行二次抹压;
    (4)确保混凝土及时养护,并保证养护质量满足要求;
    (5)当混凝土出现收缩裂缝时,如仍有塑性,可采取重新压抹一遍或重新振捣的方法’并加强养护;如混凝土已硬化,可向裂缝内撒人干水泥粉,加水润湿,或在表面抹薄层水泥砂架,也可在裂缝表面涂环氧胶泥或粘贴环氧玻璃布进行封闭处理。
    3.施工单位对于混凝土强度达不到设计要求值的补强处理方式不妥。
    当混凝土强度偏低,达不到设计要求值时,施T单位应提请有关设计单位研究提出处理方案,处理方案必须经监理审核同意后方能施了,故施丁单位经企业自身的技术中心验算后出具方案即组织实施的做法是不正确的。
    4.混凝土强度等级偏低的防治措施如下:
    (1)拌制混凝土所用水泥、粗细骨料和外加剂等均必须符合有关标准规定;
    (2)必须按法定检测单位发出的混凝土配合比试验报告进行配制;
    (3)配制混凝土必须按重量比计量投料,且计量要准确;
    (4)混凝土拌合必须采用机械搅拌,加料顺序为粗骨料一水泥一细骨料一水,并严格控制搅拌时间;
    (5)混凝土的运输和浇捣必须在混凝土初凝前进行;
    (6)控制好混凝土的浇筑和振捣质量;
    (7)控制好混凝土的养护;‘
    (8)当混凝土强度偏低,不能满足要求时,可按实际强度校核结构的安全度,并经有关设计单位研究提出处理方案,如推迟承受荷载的时间、减小荷载值或采取加固补强等措施。
    5.施工缝位置渗漏水的原因分析如下:
    (1)施工缝留的位置不当;
    (2)在支模和绑钢筋的过程中,锯末、铁钉等杂物掉人缝内没有及时清除。浇筑上层混凝土后,在新旧混凝土之间形成夹层;
    (3)在浇筑上层混凝土时,没有先在施工逢处铺一层水泥浆或水泥砂浆,上、下层混凝土不能牢固粘结;(4)钢筋过密,内外模板距离狭窄,混凝土浇捣困难,施工质量不易保证;
    (5)下料方法不当,骨料集中于施工缝处;
    (6)浇筑水平混凝土时,因工序衔接等原因造成新老接槎部位产生收缩裂缝。
    施工缝位置渗漏水的治理措施如下:
    (1)根据渗漏、水压大小情况,采用促凝胶浆或氰凝灌浆堵漏;
    (2)对于目前不渗漏,但有明显缺陷的施工缝,可沿缝剔成八字形凹槽,将松散石子剔除,刷洗干净,用水泥素浆打底,抹1:2.5水泥砂浆找平压实。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题