试题详情
- 简答题阐述组织架空线路竣工验收工作。
-
(1)组织线路竣工验收分组:
①巡视组:沿线路紧线巡视检查,其质量标准在规定值内。
②测量组:测量交叉跨越距离、杆塔、转角塔和导、地线弧垂是否符合设计要求。
③技术组:提供线路所需资料(竣工后由施工单位移交的技术资料),汇总缺陷单,通知施工单位处理。
(2)检查内容有以下几个方面:
①杆塔基础的检查;
②杆塔及拉线的检查;
③接地的检查,检查埋设情况及实测接地电阻值;
④架线检查;
⑤线路的路径、杆塔的型式、绝缘子型式、导线与架空地线的规格,以及线间距离等是否符合设计要求;
⑥障碍物的拆除、迁移;
⑦搭接线的连接;
⑧导线的换相情况;
⑨是否有遗留未完的项目;
⑩各项记录的完整性。 关注下方微信公众号,在线模考后查看