试题详情
简答题简述ZHDQ—32/10型水电解制氢装置在启动过程中,系统的压力、温度及碱液循环流量等参数的调节与控制。
  • 1)在启动过程中,应根据氢氧分离器的液位情况,适当提高差压调节仪给定值,使两个液位计的液位差在合适的范围内。
    2)当槽温升至50℃时,将槽压调节仪的给定值逐渐提高到额定3.14MPa。根据槽温(氧槽温为主)的指示调节温度调节仪的给定值,使槽温控制在80—90℃。(一般给定值在60—70℃)。
    3)调整碱液循环泵出口门开度,使流量为750L/h。
    4)开车45分钟后,可进行氢氧气体纯度的分析,开氢气、氧气取样门可调整减压阀,按氢氧分析仪的使用方法进行氢氧纯度分析,氢气、氧气纯度合乎标准时,可回收。