试题详情
- 简答题 某建筑高度为19.8m的综合建筑物,地下1层(标高为-5.100m,室外地面标高为-0.600m),地上4层,建筑耐火等级为一级,每层的建筑面积约为8830m2,该建筑按国家规范规定设置了相应的消防设施。开发商拟在其中设置一个大型娱乐城,营业面积约为6200m2。 根据以上材料,回答问题: 该大型娱乐城室内装修对材料有什么要求?
-
该娱乐城室内装修材料应满足以下要求。
(1)1~3层的装修应当满足以下要求:
1、顶棚采用燃烧性能等级为A级的材料,如玻璃、金属、合金、石膏板、石灰制品等。
2、墙面隔断采用燃烧性能等级不低于B1级的材料,如纸面石膏板、彩色阻燃人造板、难燃墙布等。
3、窗帘采用燃烧性能等级不低于B1级的材料,如经过阻燃处理的各类难燃织物。
4、地面采用燃烧性能等级不低于B1级的材料,如大理石、瓷砖、硬PVC塑料地板、水泥木丝板、氯丁橡胶板。
5、固定家具采用燃烧性能等级不低于B2级的材料。
(2)4层的装修应当满足:顶棚采用燃烧性能等级为A级的材料,其他部位采用燃烧性能等级不低于B1级的材料。
(3)负1层的装修应当满足:顶棚、地面采用燃烧性能等级为A级的材料,其他部位采用燃烧性能等级不低于B1级的材料。 关注下方微信公众号,在线模考后查看