- 简答题接触网在送电开通前,应进行冷滑行试验,需检查哪些项目?
-
(1)接触线拉出值。
(2)接触悬挂的弹性,有无不允许的硬点。
(3)吊弦线夹、定位线夹、接触线接头线夹、中心锚结线夹、电连接线夹、分段绝缘器、分相绝缘器、线岔等安装状态,有无碰弓、脱弓或剐弓的危险。
(4)接触线的质量,有无弯曲、扭转等现象。
(5)受电弓与定位管之间的距离,受电弓与有关绝缘子之间的距离,受电弓与有关接地体之间的距离。 关注下方微信公众号,在线模考后查看