- 简答题检查某教学楼的自动喷水灭火系统时发现:最不利点的喷头处压力表显示工作压力为0.03Mpa,经放水测试,控制室联运控制器不显示水流指示器的动作信号,该系统约有3000只喷头,设有3个报警阀组,在水泵房检查发现喷淋泵的出水阀门被关闭。该建筑存在哪些违法行为和火灾隐患?
- 最不利点的喷头工作压力不足,按规范要求不得低于0.05Mpa;报警阀组控制的喷头数量过大,按规范要求不宜超过800只;喷淋泵出水阀门关闭。