试题详情
- 简答题变电验收管理规定变电站技改工程关键点见证主要内容是什么?
-
1、审查供应商的质量管理体系及运行情况;
2、查验主要生产工序的生产工装设备、操作规程、检测手段、测量试验设备;
3、查验有关人员的上岗资格、设备制造和装配场所环境;
4、查验外购主要原材料、组部件的质量证明文件、试验、检验报告;
5、查验外协加工件、材料的质量证明以及供应商提交的进厂检验资料,并与实物相核对;
6、在制造现场对主要及关键组部件的制造工序、工艺和制造质量进行监督和见证;
7、查验在技术协议中约定的产品制造过程中拟采用的新技术、新材料、新工艺的鉴定资料和实验报告;
8、根据设备采购合同中交货期的要求,审核供应商的生产计划;
9、掌握设备生产、加工、装配和试验的实际进展情况;
10、做好见证信息的记录工作,在15个工作日内完成关键点见证工作总结并提交物资管理部门。 关注下方微信公众号,在线模考后查看