- 简答题简述建筑物周围设置消防车道的要求。
-
(一)1.高层建筑的周围,应设环形消防车道。当设环形车道有困难时,可沿高层建筑的两个长边设置消防车道,当建筑的沿街长度超过150m或总长度超过220m时,应在适中位置设置穿过建筑的消防车道。有封闭内院或天井的高层建筑沿街时,应设置连通街道和内院的人行通道(可利用楼梯间),其距离不宜超过80m。
2.高层建筑的内院或天井,当其短边长度超过24m时,宜设有进入内院或天井的消防车道。
3.消防车道的宽度不应小于4.00m。消防车道距高层建筑外墙宜大于5.00m,消防车道上空4.00m以下范围内不应有障碍物。
4.穿过高层建筑的消防车道,其净宽和净空高度均不应小于4.00m。
5.消防车道与高层建筑之间,不应设置妨碍登高消防车操作的树木、架空管线等。
(二)当建筑物的沿街部分长度超过150m或总长度超过220m时,均应设置穿过建筑物的消防车道。当确实有困难的,应设置环形消防车道。
有封闭内院或天井的建筑物沿街时,应设置连通接到和内院的人行通道,其间距不应大于80m。