- 简答题分析合并单元数据异常后,对220kV双圈变主变保护的影响。
-
数据异常:
1、变压器差动相关的电流通道异常,闭锁相应的差动保护和该侧的后备保护
2、变压器中性点零序电流、间隙电流异常时,闭锁该侧后备保护中对应使用该电流通道的零序保护、间隙保护
3、相电压异常时,保护逻辑按照该侧PT断线处理
4、零序电压异常时,闭锁该侧的间隙保护和零序过压保护 关注下方微信公众号,在线模考后查看