试题详情
- 简答题简述智能变电站中如何隔离一台保护装置与站内其余装置的GOOSE报文有效通讯。
-
1、投入待隔离保护装置的“检修状态”硬压板;
2、退出待隔离保护装置所有的“GOOSE出口”软压板;
3、退出所有与待隔离保护装置相关装置的“GOOSE接收”软压板;
4、解除待隔离保护装置背后的GOOSE光纤。 关注下方微信公众号,在线模考后查看